ТО высоковольтных испытательных установок АИД-70., Техническое обслуживание АИД-70.
 
Здравствуйте! На нашем предприятии есть цех, которых занимается высоковольтными испытаниями электрооборудования. В качестве испытательных установок раньше использовали АИИ-70, которые проходили ежегодное техобслуживание силами работников цеха высоковольтных испытаний в объеме указанном ПТЭ. В марте месяце нам должны поставить новые испытательные установки АИД-70. Как организовать их техническое обслуживание? И еще вопрос: нужно ли будет проводить аттестацию вновь поступивших АИД-70 в качестве испытательного оборудования?
 
Может кому пригодится... Решили АИДы ежегодно отправлять в поверку. Оказывается, испытательные установки АИД-70М, поступившие к нам входят в государственный реестр средств измерений.
 
С поверкой всё ясно, там не отвертишься. А как решили по объемам ТО? Перечень необходимых операций в ПТЭ и заводском руководстве по эксплуатации сильно отличается. Ростехнадзор отдает приоритет именно требованиям изготовителя.
 
Объем техобслуживания прописан в заводском руководстве на АИДы. Если интересует периодичность обслуживания АИД-70, то согласно ПТЭ и заводской инструкции по эксплуатации периодичность ТО - раз в год. Плюс осмотр перед работой и устранение мелких неисправностей.
Если интересует полный объем работ, могу уточнить после праздников.
Точно в них входят:
  • отбор пробы и испытание трансформаторного масла на пробой;
  • проверка защит установки;
  • проверка схем измерения напряжения;
  • устранение выявленных неисправностей.
В общем делаем так, сперва производим ТО и отправляем на поверку.
Изменено: Сергей Михайлов - 09.06.2017 17:56:26
 
Мы согласно заводской инструкции ТО делаем...
 
Цитата
Сергей Михайлов написал:...
Если интересует полный объем работ, могу уточнить после праздников...
Спасибо, думаю найду проблем не будет. У нас все такие работы делаются по технологическим картам. Со старых перепишем.
 
Цитата
igor shakov написал:
Цитата
 Сергей Михайлов  написал:...
Если интересует полный объем работ, могу уточнить после праздников...
Спасибо, думаю найду проблем не будет. У нас все такие работы делаются по технологическим картам. Со старых перепишем.
Ну и как составили вы технологическую карту на техническое обслуживание АИД-70. Интересно бы глянуть нормы времени на эти работы. У вас есть утвержденные нормы времени на обслуживание АИДов???
 
Именно АИДов как и  других установок нормы Вы вряд ли где найдете. Мы берем отраслевой ВУЕР и оттуда пооперационно выдираем часы себе  в карту примерно однотипных по технологии работ. Если плановики или руководство начинают возражать - аргументируем этими ВУЕРами, корректируем часы при необходимости. Если возражений нет, карту утверждает главный. После этого она  становится руководящим документом. Сейчас повсеместно частная собственность практически у любых предприятий. Главное не нарушать федеральное законодательство, зачем бдительно следит Ростехнадзор.