Оборудование для воостановления параметров изоляции маслонаполненного оборудования без вскрытия., Необходимо уличшить изоляцию силового трансформатора без вскрытия.
Здравствуйте!Проблема такая. Есть силовой трансформатор 16000кВа, 10 кВ/3,3 кВ. У него изоляция между обмотками составляет порядка 100 МОм. Подскажите оборудование, с помощью которого можно восстановить изоляцию без вскрытия трансформатора.
Ну во-первых, 100 мегаом - это неплохой показатель для масляного трансформатора. Если коэффициент абсорбции в норме, то нет причин для волнения. Для начала возьмите пробу масла и отнесите в лабораторию, пусть сделают испытание. Если масло недостаточного качества, то его следует слить и залить новое. Ну и пригласите наладчиков, пусть проведут измерения в полном объеме - в соответствии с действующими нормами (см. нормы испытания в ПУЭ, ПТЭЭП).